Raja hat geschrieben:
Und dann muss ich doch Pab berechnen oder? Und da ich das I von Pab ja nicht habe, wie muss die nächste Formel (mit den 75 V) dann lauten? Muss ich nun die Wirkungsgradformel hernehmen, also n = Pab / Pzu? Das wäre dann 96% = Pab/529, ist das korrekt? Also 96x172,5 (172,5 ist das Ergebnis aus 75 V x 2,3 A) = 16560 W = Pab!? Ist es richtig, dass man mit I = P:U nach I auflöst? Also I = 16560:75 = 220,8 A?
Watt machst du denn da?
Also erstens: wenn irgendwo das Zeichen % dahinter steht dann bedeuted das so viel wie /100
Also darfst du bei 96% nicht einfach mit 96 rechnen sondern mit 96/100 oder anders ausgedrückt mit 0,96
Zweitens: man sollte beim Rechnen immer ein wenig überlegen was man überhaupt berechnet und wie dieses Ding funktioniert. Dann bekommt man ein Gefühl dafür ob ein Ergebnis zumindest ungefähr richtig sein kann.
Wenn ihr schon über die Funktionsweise eines Trafos gelernt habt dann musst du wissen dass die abgeführte Leistung eines Trafos immer ein bisschen kleiner ist als die zugeführte Leistung, nämlich um genau so viel kleiner wie der Trafo Verlust macht.
Daran kannst du selbst erkennen dass dein Ergebnis von Pab=16560W nicht richtig sein kann. (Da wär Strom nicht so teuer, wenns einen Trafo geben würde, bei dem 30 mal so viel Energie herauskommt als man reinsteckt...)
Also:
n = Pab/Pzu
daraus ergibt sich
Pab = n * Pzu = 0,96 * 529 = 507,84W (also ein bisschen kleiner als Pzu)
Jetzt hast du also die Leistung Pab auf der Sekundärseite und aus der Angabe kennst du die Spannung Uab auf der Sekundärseite.
Pab = Uab * Iab
daraus ergibt sich
Iab = Pab / Uab = 507,84 / 75 =
6,77ADas zweite Beispiel funktioniert so ähnlich:
Zitat:
2. Ein Generator hat eine Leistung von 16 MW. Die von ihm erzeugte Spannung wird mit einem Transformator, der den Wirkungsgrad 95% hat, aug 380kV hochtransformiert.
a) Berechnen Sie die Sekundärstromstärke des Transformators
Das heisst die 16MW sind die zugeführte Leistung Pzu des Trafos. Wie oben kannst du dir also die abgeführte Leistung berechnen mit:
Pab = n * Pzu = 0,95 * 16MW = 15,2MW
und dann wie oben aus der abgeführten Leisung und der am Ausgang anliegenden Spannung den Strom berechnen (wobei man auf die Einheiten achten muss)
Iab = Pab / Uab = 15,2*10^6 / 380*10^3 =
40AZitat:
Die elektrische Energie wird dann über eine Fernleitung mit dem Widerstand 3,5 Ohm übertragen.
b) Wie groß ist der Leistungsverlust in der Fernleitung?
Du weisst jetzt die Stromstärke in der Fernleitung und den Widerstand, also kannst du ganz einfach Rechnen:
P = R * I^2 = 3,5 * 40^2 = 5600W =
5,6kWIch hoffe du kannst das noch lesen und dir merken, bevor du deine Arbeit schreibst. Viel Glück.
alle Angaben ohne Gewähr